匿名

無題

2020/08/25 (Tue) 23:12:06
【問題番号】
(問題回) 令和元年 第二回
(科目)  設備
(問題番号)問:2 (3)i

【内容】
外鉄形変圧器(正:内鉄形変圧器)は内鉄形変圧器と比較して、一般に、銅損が小さいことから低圧用の変圧器に適している。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9407262.html
上記サイトから抜粋。※ソース元の画像の信憑性はわかりません。

内鉄→高電圧、大容量
外鉄→低電圧、大電流
外鉄形変圧器は低圧用でただしいのではないでしょうか?

Pass :
管理人

Re:無題

2020/09/04 (Fri) 00:24:01
ご指摘頂きまして、誠にありがとうございます。

ご指摘頂きました通り、後半部分を修正しました。

【修正後】
① 外鉄形変圧器(正:内鉄形変圧器)は巻線の内部に単一の磁気回路を有し、内鉄形変圧器(正:外鉄形変圧器)は巻線の周囲に複数の磁気回路を有している。外鉄形変圧器は内鉄形変圧器と比較して、一般に、銅損が小さいことから低圧用の変圧器に適している。

また、26年第1回に類題があり、そちらも間違いがあったため修正させて頂きました。
他にもお気付きの点ありましたらご指摘いただけると幸いです。